- Перед установкой, перемещением и повторным монтажом, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор должен быть установлен профессионалом, согласно данному руководству и в соответствии с национальными правилами монтажа электроустановок.
Требования к пространству для установки
При выборе пространства для установки:
- Избегайте мест возможной протечки газа. Не устанавливайте кондиционер рядом с приборами, работающими на газовом топливе и рядом с газопроводами.
- Избегайте мест с сильным электромагнитным излучением.
- Избегайте мест с высоким уровнем шума и/или вибрации.
- Избегайте мест с суровыми условиями окружающей среды: (сильная копоть, сильные ветра с песком, сильный прямой солнечный свет, источники тепла высокой температуры).
- Избегайте мест, где прибор будет доступен детям.
- Выберите место, в котором будут удобны сервисное обслуживание и ремонт, а также хорошая вентиляция.
- Установленный внешний блок не должен занимать пространство в таких местах как: коридоры, лестницы, выходы, пожарные выходы, или другие места публичного пользования.
- Внешний блок должен быть установлен как можно дальше от таких мест как: двери, окна соседей, а также как можно дальше от растений.
Требования к монтажной конструкции
- Монтажная пластина, кронштейны крепления должны быть в соответствии с национальными и промышленными стандартами (прочность сварки и сопротивляемость ржавчине).
- Монтажная пластина, кронштейны крепления и их несущая поверхность должны выдерживать 4-х кратный вес установленного прибора.
- Монтажная пластина, кронштейны крепления должны быть закреплены дюбелями, анкерами.
- Убедитесь в безопасности установленной конструкции, независимо от вида стены, на которую она установлена, во избежание возможного обрушения, что может причинить серьезный вред здоровью.
Требования к электробезопасности
- Используйте прибор в соответствии с параметрами электросети, указанными в данном руководстве. Диаметр электрического кабеля должен соответствовать национальным стандартам.
- Если номинальная сила тока прибора больше или равна 16А, необходимо использовать подключение к электросети с организацией индивидуальной линии и установить УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения.
- Минимальное расстояние между прибором и горючими веществами должно быть не менее 1.5 метра.
- Соединительный кабель объединяет внутренний и внешний блоки прибора. Необходимо выбрать верный размер шнура перед установкой.
-
Типы шнуров:
- Кабель для внутреннего блока - H05VV-F
- Соединительный кабель - H07RN-F или H05RN-F - Минимальная площадь поперечного сечения для силового и соединительного кабеля:
Номинальная сила тока прибора (А)
Номинальная площадь поперечного сечения (мм2)
>3 and ≤ 6
0.75
>6 and ≤10
1.00
>10 and ≤16
1.50
>16 and ≤25
2.50
- Параметры соединительного кабеля, силового кабеля, УЗО, автоматов отключения должны выбираться в зависимости от максимальной силы тока прибора.
- Максимальная сила тока прибора указана на технической наклейке, расположенной на боковой стороне прибора.
- Если прибор устанавливается на высоту в 2 и более метра от базового уровня установки, на внешний блок прибора должны быть установлены ремни безопасности и тросы достаточной жесткости, для предотвращения падения прибора, что может привести как к тяжелым увечьям или смерти, так и к ущербу имущества.
Требования к заземлению:
- Прибор с классом электрозащиты I, должен быть правильно заземлен.
- Не соединяйте провод заземления с газовой трубой, водопроводной трубой, молниеотводом, телефонным кабелем или с плохо заземленным заземляющим контуром.
- Провод заземления должен использоваться только в целях заземления. Запрещено закреплять провод заземления с помощью саморезов.
Другие требования:
- Модель и характеристики автомата отключения должны отвечать требованиям, нанесенным на соответствующий контроллер.
Установка внутреннего блока
Расстояние до ближайших поверхностейРис.1
Стена, на которой будет установлен внутренний блок, должна быть твердой. Вибрация в стене недопустима.
- Используйте крестовые винты для закрепления пластины
- Закрепите пластину на стене горизонтально.
- Убедитесь, что продольная часть закреплена горизонтально, а короткие части вертикально (см. рис. 2)
- Пошевелите пластину после установки, чтобы убедиться, что она установлена прочно.
Сквозное отверстие в стене
- Просверлите отверстие для монтажной трубы в стене в заранее намеченной позиции ударной дрелью или перфоратором. Наклон монтажной трубы должен быть примерно 5°-10° вниз наружу.
-
Для защиты монтажной трубы и кабелей в отверстии в стене от грызунов, которые могу обитать в полых стенах, установите защитную крышку и закрепите его с помощью шпатлевки (см. рис. 3)
Примечание: Обычно, отверстие в стене должно быть диаметром 60-80 мм. Когда делаете отверстие в стене, внимательно следите за тем, чтобы не повредить другие провода, находящиеся внутри стены.
Маршрут трубопровода
- В зависимости от расположения установленного прибора, трубопровод можно провести сбоку от него, слева или справа (см. рис. 4), или горизонтально от задней части прибора (см. рис. 5), в зависимости от длины трубопровода внутреннего блока. В случае боковой установки отрежьте выходной отрезной запас с противоположной стороны.
- Электрический кабель должен быть проведен отдельно от трубопровода. Оставьте необходимую длину кабеля и проведете его через отверстие в стене.
Соединение трубопроводов
- Отсоедините крепления и вытащите дренажную трубку внутреннего блока из корпуса.
- Подсоедините межблочный трубопровод к внутреннему блоку: затяните коническую гайку вручную, затем затяните ее гаечным ключом, как показано на рисунке (см. рис. 6).
Соединение дренажной трубки
- На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
- Соединение фиксируется хомутом.
- Дренажный шланг должен прокладываться с уклоном в сторону выхода воды. Дренажный шланг не должен иметь перегибов, скручиваний, загибов и т.п. Конец дренажного шланга не должен быть опущен в воду
Оплетка трубопровода
- Используйте армированный скотч для обмотки соединений внутреннего блока и межблочного трубопровода, а затем используйте изоляционный материал для герметизации, во избежание образования конденсата в соединительных частях.
- Соедините выпускной патрубок с дренажными трубами и выровняйте межблочный трубопровод, кабели и сливной шланг прямо.
- Используйте стяжки, чтобы обернуть соединительные трубки, кабели и сливной шланг. Запустите трубку под уклоном вниз.
- Повесьте внутренний блок на монтажную пластину, затем двигайте блок слева направо. Убедитесь, что крюк занял правильное положение на монтажной пластине.
- Надавливайте на прибор в левой нижней части и верхней правой части в направлении монтажной пластины, до того момента как крюк встроится на место и издаст щелчок.
- Откройте панель, снимите винт с сервисной крышки, удалите ee.
- Проведите соединительный шнур через отверстие для кабеля на задней части внутреннего блока и затем вытащите его с противоположной стороны.
- Снимите скобу крепления электропроводки; подсоедините соединительный шнур согласно принципиальной электрической схеме; затяните винт и зафиксируйте соединительный шнур скобой крепления электропроводки.
- Установите крышку на место и затяните винт
- Закройте панель
Установка внешнего блока
Расстояния до ближайших поверхностей
Соедините трубки с запорным вентилем и затяните коническую гайку пальцами. Затем затяните коническую гайку гаечным ключом.
- При увеличении длины трубопровода необходимо добавить дополнительное количество хладагента, чтобы не ухудшить работу кондиционера.
Длина трубопровода |
Количество хладагента, которое необходимо добавить |
|
≤5 метров |
Не требуется добавление |
|
5-15 метров |
Мощность ≤12000 BTU |
20 грамм/метр |
Мощность ≥18000 BTU |
30 грамм/метр |
Примечание: данная таблица приведена для справки
Соединение проводов
- Ослабьте винты и удалите крышку электрического отсека с прибора.
- Подключите кабели к соответствующим клеммам клеммной колодки наружного блока (см. принципиальную электрическую схему), и, если есть сигналы, подключенные к штекеру, проведите стыковое соединение.
- Заземляющий провод: выньте заземляющий винт из электрического кронштейна, насадите конец заземляющего провода на заземляющий винт и вверните его в отверстие для заземления.
- Надежно закрепите кабель с помощью крепежа.
- Поставьте крышку электрического отсека на место и закрепите ее винтами
Вакуумирование холодильного контура
Способ откачки хладагента из внешнего блокаПосле завершения бокового подсоединения трубы, выполните следующие действия
Перед работой с кондиционером, снимите крышку запорного вентиля (газовый и жидкостный вентили). Не забудьте затянуть крышку, после завершения работы, во избежание возможной утечки воздуха.
- Во избежание утечки воздуха, затяните соединительные гайки всех конусных трубок
- Соедините запорный вентиль, заправочный шланг, коллекторный клапан и вакуумный насос
- Полностью откройте вентиль LO коллекторного клапана и создайте вакуум на минимум 15 минут, затем убедитесь, что составной вакуумметр показывает -0.1МПа (-76cmHg)
- После образования вакуума, полностью откройте запорный вентиль шестигранным ключом
- Убедитесь, что отсутствует утечка воздуха во всех соединениях внутреннего и внешнего блоков.
Установите внешний сливной переходник в отверстие диаметром 25 мм на нижней стороне внешнего блока, соедините сливную трубку с переходником. Накопившаяся вода во внешнем блоке будет сливаться через сливную трубку